关于我们联系我们 网站地图 您好!欢迎访问江苏普诺尔环保科技有限公司!
品质留给时间来证明拥有10年的行业经验 专注供水设备研发定制生产
全国咨询热线:15365791119
您的位置: 主页 > 常见问答

常见问答

咨询热线

15365791119

地埋式一体化消防泵站水箱安装要求

作者:admin时间:2022-05-17 10:34:56 次浏览

信息摘要:

地埋式一体化消防泵站水箱安装要求:水箱与建筑本体结构墙面的距离应满足以下要求:无管道的侧面,净距不应小于0.7m;安装有管道的的面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁和建筑本体墙面之间的通道宽度不应小于0.6m。

  水箱安装基本要求

  水箱与建筑本体结构墙面的距离应满足以下要求:无管道的侧面,净距不应小于0.7m;安装有管道的的面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁和建筑本体墙面之间的通道宽度不应小于0.6m。

  设置有人孔的水箱顶板,顶板面和上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

  水箱满水试验按一下标准执行:水箱灌满水后,静置24h观察,不渗不漏;

src=http___www.testmart.cn_j.php_u=ahttp___product.testmart.cn_Uploads_image_20200611_1591862113218662.jpg&refer=http___www.testmart.jpg

  水箱附件安装要求

  水箱附件包含进水手动阀门、进水遥控浮球阀、泄水口、溢流口、人孔、通气帽及水箱液位监测装置、可视液位计等。

  1.进水口和出水口

  遥控浮球阀须具备机械控制功能;控制阀直径与进水管管径相同,安装两套水力控制阀,一用一备。

  水箱宜设置顶部进水,从旁侧进水时,进水管底应高于水箱溢流管上沿,距离应不小于0.1米;水箱出水管管底距离水箱底部应不小于0.1米。

  2.溢流口

  水箱溢流管的直径应大于进水管直径;

  溢流管管口上沿距水箱顶部应不小于0.1米。溢流管须分两段设置,上下段设置空气隔断,上段采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍的溢流管管径;

  管底与排水沟之间的垂直间距不得小于150mm,管底口设置不锈钢防虫网。

  3.泄水口

  泄水管必须设在水箱底部,一般情况下比进水管小一级管径,但管径不得小于DN50。

  4.人孔

  水箱必须设置人孔,圆型人孔直径应不小于0.6米。人孔位置应高出水箱顶面0.1米以上;水箱人孔必须设有带锁的密封盖,保护高度应不小于0.1米,封盖材质应选用不锈钢。

  5.通气帽

  通气帽应有防止生物进入水箱的规定,因此通气帽管口应设置不锈钢防虫网,且管口朝下设置。

  6.液位监测装置

  水箱应具备水位监测设备实现自动控制,因此水箱须配置液位传感器监测水箱液位,监测液位不少于4个:低液位报警、低液位补水、高液位停止补水、高液位报警。

  高液位报警液位低于溢流口不得少于0.1m,低液位补水液位高于设计最低水位不得低于0.2m。

  7.就地显示液位装置

  1、采用TRS液位计,采用模拟量传输技术将液位显示在人机界面上;

  2、如需玻璃管液位计,玻璃管宜采用有机玻璃管,两根重叠搭设,重叠长度为70-200mm。


【相关推荐】