屋顶消防水箱检查的几个细节

作者:admin时间:2022-03-03 10:19:17 次浏览

信息摘要:

 屋顶水箱作为消防水系统重要组成部分,承担着扑救初期火灾的重任,起着非常重要的作用。目前的消防施工、安装存在着诸多问题。  主要是注意以下几个方面细节  一、水箱的有效容积与保温。  二、管网的连接与阀门的设置。  三、稳压系统的设置。  四、双电源的设置。  五、消防设施标识化。  一、水箱的有效容积。  根据栓规5.2.1,不同场所水箱有效容积不同,一般水箱多为玻璃钢或者不锈钢材质1*1,比

  屋顶水箱作为消防水系统重要组成部分,承担着扑救初期火灾的重任,起着非常重要的作用。目前的消防施工、安装存在着诸多问题。

微信图片_20220301092244.jpg

  主要是注意以下几个方面细节

  一、水箱的有效容积与保温。

  二、管网的连接与阀门的设置。

  三、稳压系统的设置。

  四、双电源的设置。

  五、消防设施标识化。

  一、水箱的有效容积。

  根据栓规5.2.1,不同场所水箱有效容积不同,一般水箱多为玻璃钢或者不锈钢材质1*1,比较好计算容积,如多层公共建筑不小于18m³,现场计算刚刚2*3*3=18m³,那有效容积是不够的。

  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;

  二、管网的连接与阀门的设置。

  5.2.6高位消防水箱应符合下列规定:

  1高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定;间接排水

  4.3.8消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

  三、稳压系统的设置。

  5.3.5稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

  多为普通暗杆闸阀

  四、双电源的设置。

  稳压泵配电柜的设置,应在自动状态

  五、消防设施标识化。

  为了便于以后管理,消防设施应进行标识化。

  14.0.12消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等,应有明确的标识。